我准备用ABB ACS510变频器和两线制压力变送器和压力控制器及西门子PLC S7-200实现恒压供水,具体流程为:
1、PLC 作逻辑控制,当变频泵达到工频后,仍无法恒压时启动备用泵,只一个;
2、用压力控制作PID算法和变频器给定,
3、两线制压力变送器接入压力控制器实现压力反馈;
4、变频器驱动变频泵实现恒压供水,
我在测试过程中,变频器选标准宏模式,1、AI1接收压力控制器给定0-20mA,2、端子排顶部拨码开关拨到on,111、12短接,10、13短接,
在调试过程中压力波动大从0.10MPa-0.40MPa波动,压力设定当时为:0.32MPa,
原来用PLC作PID算法波动范围在0.27-0.40MPa来回波动,设定值为0.3MPa,
是否参数和接线有问题,请教