爱默生 EV2000 变频器通信 干扰 点击:110 | 回复:2



german010

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2010-04-11 09:59:39
楼主

我的系统 里有 流量计和带485口的电表等,变频器一开始工作 ,流量计和电表等都不能正常工作了,变频器前没有选配电抗器?

我给带485口的电表和 流量计加上了 滤波器,流量计可以正常工作 了,但电表还是不能正常 工作,大家以前遇到过这种情况吗?

望大家 指教




菜鸟想飞

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2010-04-11 16:52:34
1楼
加磁环了没啊。。。最好是加上磁环。

naoji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2010-04-13 20:12:12
2楼
   把变频器载波频率调低点,以减少对外部点的干扰,有过类似经历。