handapipi
doppob
数风流人物还看今朝
供电如果是380V,此电机用 星形,如果是220V,就用三角接法;
因为楼主的变频器是220V,所以用三角接法, 如果楼主非要星形接,则功率不够,只有额定的1/3;
逆风飞
庞树恒
接3角,要不电机没力
yjig
接三角形和星形都可以??
如果楼主非要星形接,电机也能转,但功率不够,只有额定的1/3。
负载稍微增加,电机容易堵转,也容易发热。
QQ流星
正解。
此电机三组线圈各自额定承载电压为220V。在输入电压为三相380V要接成星形。
变频器输出的是三相220V,所以必须接成三角形。
文彬2
接成三角方式。
------------------------------------------------- PLC视频教程,光电接近开关,二手PLC 编程电缆等。 http://shop35526107.taobao.com / 长期求购 西门子 三菱 欧姆龙 KEYENCE 台达 LS 永宏 等PLC 变频器 触摸屏等QQ304867181注明工控
qinlin320324
变频器向你所说的,输出为三相220V,电机接线方式应为三角方式,此时电机每相绕组电压为220V,
saj_bpq
thfdj008
呵呵,不清楚了诶,我们专门生产康明斯发电机组
xxxxxxxxxxxx
健力
hukaihong
XIAOTAN123456
银杏银杏