zhaojinzhe
PLC输出电源标号为P0,P24,给扩展模块供电。开关电源标号为D24G,D24,PLC输出公共端接D24G,通过继电器控制220V交流电磁阀工作。另有三路模拟量采集,为4-20mA输出,使用开关电源供电。现有问题如下:
当PLC输出时,模拟量数值均有一定数值下降,且模拟量信号及其不稳定,通过监控发现偶尔可以短暂为零,而PLC不输出时,模拟量信号稳定。另:控制部分与机械部分距离20m左右,开关电源输出为24V ,6.5A 。开关电源只给继电器,触摸屏,接近开关,传感器供电。
请教。
hzvhzv
最好是能上传一幅接线图,便于更好的分析。
对于4-20mA 模拟量数值均有一定数值下降,这与信号源的输出功率或电源功率有关。 对于信号及其不稳定,可能是信号受到的干扰。
参考文章 浅析PLC高速计数器的计数误差及有效克服计数误差的方法 怎样解决PLC高速计数器的计数误差 信号隔离器的功能及工作原理 PLC应用中的抗干扰技术 PLC控制系统的抗干扰措施 克服工业自动化控制系统中前向过程通道的干扰措施之一 http://mhm-sh.com/lib.htm
扫盲
赞成1楼的看法。1 查看一下接地;2 模拟信号输入线是否屏蔽;3 试下将传感器的负端与PLC的输出电源的负端相连
1234456
siyuan3222
看看线是不是虚断了,
还有就是屏蔽有没有做好
yinhaitao001
chihai_1983
shibaoyou
斑竹的问题解决了吗,最后怎么处理的?
zzroad
应该是接地的问题,信号﹣和m端短接下
云梯
mercurylyw
可以考虑加信号隔离器
liuronghai