首页 上一页 1 2 下一页 尾页

S7-200系列16路温度扩展模块S7-EM239 点击:1742 | 回复:30



baifengshan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2010-03-19 06:56:32
楼主

        S7-200PLC是西门子公司的小型PLC系统,具有简单灵活的特点,但是,模拟量通道少的可怜,增加一个扩展模块也只有4路模拟量输入,尤其热电偶温度、热电阻温度采集模块,不但通道少,而且价格高,信号类型必须统一选择,不能混合输入,当需要采集大量温度时,S7-200 PLC将无法胜任。

        EM239(北京玖阳易通产品)是S7-200系列16路模拟量扩展模块,16路输入可以设置成电压、电流、热电偶、热电阻信号类型,16路信号类型可以混合设置。有6种型号的热电偶、6种型号的热电阻可以选择,通过RS485接口可以连接S7-200系列的所有CPU单元,通过MODBUS协议库指令(MBUS_CTRL和MBUS_MSG)直接读EM239模块的采集数据,每个CPU单元最多可以连接32个EM239模块,可以扩展512路模拟量输入。

参见《EM239模块使用说明》、《S7-200多通道模拟量扩展方法》。



fcs900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2011-05-12 06:28:55
21楼
能同时采集热电阻温度和热电偶温度吗?是各通道单独设置还是整个模块设置?SIEMENS是整个设置

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-05-19 09:52:11
22楼
FCS-4E为20路模拟量采集模块,带有双RS485总线接口,同时支持双网络通讯,通讯协议为MODBUS-RTU。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-06-17 11:43:01
23楼
FCS-4E为20路模拟量采集模块,带有双RS485总线接口,同时支持双网络通讯,通讯协议为MODBUS-RTU。

北京玖阳自动化科技有限公司,WWW.485BUS.COM

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-06-24 09:55:44
24楼

有EM239与S7-200的MODBUS通讯程序,需要的请联系WWW.485BUS.COM

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-10-20 07:55:55
25楼
EM239的16路模拟量输入可以是各种型号的热电阻、各种型号的热电偶,也可以是热电阻、热电偶的混合输入,同时还可以电压、电流信号,每个输入通道信号类型任意设置。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-10-22 10:25:06
26楼
发表于:2012-02-20 06:44:08
27楼
PT100热电阻可以直接输入,采集结果是温度值。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2012-02-28 11:07:12
28楼
PT100热电阻可以直接输入,采集结果是温度值。

王者之师--CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-02-28 11:33:59
29楼
有用过这个模块的吗?质量怎么样?通讯正常吗?

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2012-04-14 07:48:00
30楼

提供S7-200的MODBUS通讯程序,下载地址WWW.485BUS.COM


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师