东方
用下图电路进行分压,是否合理?
使用中300K/1W电阻有时会开路,请问这是什么原因?
还可以用什么方法取样?
谢谢!
ye_w
还是可以使用分压的方式,不见的需要使用滑动电阻,取样电阻放在电路的中间。比如弄4个300k电阻,2个5.1电阻位于4个300K电阻在中间。当然电阻的阻值自己去根据需要计算。
沧海一黍
2个380V/6.3V的变压器串联在一起,输出也一样。
chenli
用变送器可能会好一些。
哦!我么看清题目,是直流啊!收回我的建议。
芳季
是不是电阻质量问题。
这样采样没有问题啊。
或者加大采样电路的电流。
欣欣向荣
周公
yutaolz
风清扬西与东
刘志斌
引用东方 的回复内容:实际电路用在4000米高原上,电阻无缘无故就烧断了。实际功率只有0.3W,也没有异常发热。
1、300K1W的参数在4000米高原上,不再适用;
2、应该串并联增大功率参数使用!
引用风清扬西与东 的回复内容:
您怎么不说个依据啊
这个大家都知道,高原空气稀薄,散热条件差,电阻的额定功率下降所致。
Judger
wyb2866255
从线路图来看是没有问题的,即使5.1K电位器短路,回路电流最大为1ma,每个电阻消耗功率=0.3W,不会产生烧断电阻的现象,所以能产生烧断电阻,能否是由于串联的二个300K电阻,由于外连线将其中一个电阻短路,使一个电阻承受600V电压,此时电阻功率=2W,长时间通电使电阻烧断。
建议:如只取电压信号,不考虑电流,可加大电阻值,且将将二个300K电阻,改为一个1M / 2W电阻,电位器改为10K,再试试,看会不会再烧断电阻(此时电阻最大功率0.36W)。
……由于外连线将其中一个电阻短路,使一个电阻承受600V电压,此时电阻功率=2W,长时间通电使电阻烧断。……
1、如果是一个电阻短路,取样电压会迅速升高2倍;
2、所以,搂主的问题不是电阻短路的结果!
其实我想如果真的是因为海拔高空气稀薄而导致过热烧坏的,电阻体表面一定有过热的痕迹。
更倾向于是过压击穿,1W的电阻,电阻体本身的耐压很可能只有200V或250V,虽然一般电阻体的实际耐压相对于标称耐压指标都有很大的裕度,但300V的工作电压下损坏的几率还是不小