8mm煤颗粒不是很细,压力用雷达测量不是太大问题,建议使用高频脉冲雷达(20GHZ以上)测量。你说的雷达测量有问题应该是使用的是低频雷达(10GHZ以下下),高频雷达精度高,对小颗粒物料甚至煤灰都不存在问题,射频导纳物位开关在这种工况也应该很好用,具体你说的经常故障就不清楚了,除非你的煤仓温度高,或者是安装方式不正确受到摩擦力比较大造成磨损故障。你的煤仓湿度是否很大?如果是干煤仓挂料情况很少,即使是轻微挂料,灵敏度也可以调整能正常使用。我公司是国内生产高频雷达的厂家,我经常去类似的厂况考察现场。如果有具体问题可以联系我13811356356,QQ:179995383。
常见的小颗粒如果用雷达只能使用高频雷达(非接触维护方便,因受料面角度影响安装位置要求高)或者导波雷达(直接接触寿命短维护麻烦,精度高,容易断缆)测量如:布袋除尘后的粉煤灰,电厂发电用的煤粉,水泥粉,研磨后的石灰粉,炭黑等等。这些粉一般是微米级的,比你说的工况要细的多。