首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

粉仓料位测量用什么仪表好? 点击:5413 | 回复:72



li410882

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2010-03-03 10:38:22
楼主

测量煤粉的料位,用什么较好?煤粉很细,颗粒约8mm左右,粉仓有常压的,也有带压的,带压的约10公斤。

我以前用过音叉,但有时会发生挂料误报的情况。

也用过用射频导纳,也经常出故障,不过用的是国产的。听说E+H的射频导纳不错,哪位高手用过,给介绍一下。

现在想用旋阻式料位开关,不知道用的怎么样。

请各位高手多多指教。

 




刘爱冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2009年4月20日
发表于:2010-03-03 10:46:13
1楼

建议你咨询一下北京雷萨德仪器仪表有限公司的仪表,他们的表虽是国产品牌,但是国外的技术和原装进口的传感器,010-84619572-803  刘先生  qq1025917796

yuchuang66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2010-03-03 11:15:18
2楼
8mm很细?射频导纳要看什么罐体了,建议还是用音叉开关,选型正确一般很稳定,不会挂了,测粉体的开叉较长,测液体的开叉较短。你看看你选型是否正确

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-03-03 11:50:56
3楼

我们的粉末仓有36米高,钢丝都能拉断,雷达的用过,不行。

我们也用过各种各样的料位计及料位开关,都有问题。

现在的料位有时用人拿木锤敲估。

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-03-03 11:53:21
4楼

导纳与雷达难标定。重锺与钢丝式的都会拉断。

现用的是贴面式的料位计,贴片会坏。

ghc20072010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年3月04日
发表于:2010-03-04 18:49:18
5楼
有没有工业自动控制专业的人才想换工作的。
我公司现在高薪(最高年薪可10万以上)招聘有DCS方面工作经验的技术工程师。在北京丰台科技园内。联系人:郭先生13911890291 也可以把简历发到我的邮箱ghc-1003@163.com 有效期到2010年04月30日止

capsray

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2010-03-05 11:18:42
6楼
粉仓用雷达可以,但一定要注意防尘,粉尘轻的话加装防尘罩,粉尘重的话那就要采用吹气的办法了,类似的,我们在水泥厂的成品水泥库也这么用,效果很不错

joey123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年4月26日
发表于:2010-03-05 12:21:37
7楼

我也正在寻找合适的物位计

MasterK稱重

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2010-03-05 15:36:54
8楼
如果想克服這些困難的話,用稱重的方式解決也很不錯,可以顯示空倉和滿倉,並作料位模擬顯示。

wwyy158

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2009年6月29日
发表于:2010-03-05 22:38:17
9楼

可以用超声波试试,我们公司以前用过,挺稳定,我们测的是粉料

li410882

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2010-03-06 08:02:59
10楼

感谢各位,我就是想找一个能长期稳定工作的料位开关,因为这个开关信号要挂联锁,参于控制,但又不想用射线开关,理由就不用说了吧,呵呵。

plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2010-03-06 12:55:40
11楼
建议用E+H的音叉料位开关,质量还可以!

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2010-03-06 14:12:06
12楼
用电阻式检测最好,稳定可靠,情能优秀,

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2010-03-06 15:37:11
13楼
音叉、射频导纳都行。                                              

capsray

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 396回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2007年2月09日
发表于:2010-03-08 09:40:39
14楼
回复内容:
对:li410882 关于

感谢各位,我就是想找一个能长期稳定工作的料位开关,因为这个开关信号要挂联锁,参于控制,但又不想用射线开关,理由就不用说了吧,呵呵。

 



内容的回复:开关的话可以考虑音叉的或者射频导纳的,不过最好预选好安装位置再定产品

Senwi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2007年7月20日
发表于:2010-03-09 19:12:58
15楼

煤粉仓料位测量选型的时候也还是需要考虑几个条件:

测量的量程(量程太大了,缆式的包括射频导纳、导波雷达、钢带等等,需要考虑缆的自重);

安装位置;

压力;

粉尘情况

电厂的飞灰仓我们用过非接触式的雷达,测量效果还可以

fenghuaxueye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年10月09日
发表于:2010-03-09 20:01:27
16楼

其实使用阻旋式的还是比较可靠的,只要使用很好的品牌,不要使用垃圾货就可,雷达的,导纳的,超声波的,压力式的统统不好使,经常损坏,不过阻旋式的要选对型号才行。

li410882

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2010-03-10 07:52:46
17楼

19楼的,能否推荐个阻旋式的厂家?

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2010-03-10 08:05:17
18楼

阻旋式很多做的的我可以推荐几个,其他方法也可以研究,QQ51882139

jzg0302

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2010-03-14 19:21:40
19楼
哎,如果你精度不要求控制在毫米级,检测高度不超过6米,用超声波传感器吧,好使又耐用。

北光销售邢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年8月03日
发表于:2010-03-18 13:33:48
20楼

我们代理匈牙利NIVELCO的阻旋料位开关,这个产品不是很贵,很是适合您说的使用场合,可以致电联系我,或者加我QQ!

我的QQ:1035508588


热门招聘
相关主题