M10=正传 M11=反转 M12=停止 M13=频率设定 M14=加速 M15=减速 M16=监控 D200=频率设定写入值 D200=频率显示 D202=电流显示 D204=电压显示
0 LD M0 监控频率
1 OR M1 监控电流
2 OR M2 监控电压
3 OUT M20 监控
4 LD M10 正转
5 OR M11 反转
6 OR M12 停止
7 OUT M21 运行
8 LD M8002
9 MOV H8E D8120 通讯参数
14 LDM8000
15 ANI T0
16 RS D10 K12 D30 K10
25 LD M8000
26 OUT M8161 8位存储
28 LD M20
29 OR M21
30 OR M13 频率设定
31 MOV H5 D10 通讯请求
36 MOV H30 D11 站号
41 MOV H32 D12 站号
46 MOV H31 D15 等待时间
51 LDM21
52 ANI M13
53 ANI M20
54 MOV H46 D13
59 MOV H41 D14
64 LD M13
65 ANI M21
66 ANI M20
67 MOV H45 D13
72 MOV H44 D14
77 LD M0
78 ANI M1
79 ANI M2
80 ANI M13
81 ANI M21
82 MOV H36 D13
87 MOV MOV H46 D14