Modbus RTU 主站指令库
西门子在 Micro/WIN V4.0 SP5 中正式推出 Modbus RTU 主站协议库(西门子标准库指令)。


图 1. 西门子标准指令库(Micro/WIN V4.0 SP5)

注意:

1. Modbus RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功能块实现的,该库对 Port0 和 Port 1 有效。该指令库将设置通信口工作在自由口模式下。
2. Modbus RTU 主站指令库使用了一些用户中断功能,编其他程序时不能在用户程序中禁止中断。
3. Modbus RTU 主站库对CPU的版本有要求。CPU 的版本必须为 2.00 或者 2.01(即订货号为6ES721*-***23-0BA*),1.22版本之前(包括1.22版本)的 S7-200 CPU 不支持。

使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器。

要使用 Modbus RTU 主站指令库,须遵循下列步骤:

安装西门子标准指令库
按照要求编写用户程序调用 Modubs RTU 主站指令库
Modbus RTU 主站功能编程
1. 调用 Modbus RTU 主站初始化和控制子程序

使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制:


图 2. 用 SM0.0 调用 Modbus RTU 主站初始化与控制子程序

各参数意义如下:



a. EN 使能: 必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)
b. Mode 模式: 为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议
c. Baud 波特率: 支持的通讯波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。
d. Parity 校验: 校验方式选择
0=无校验
1=奇较验
2=偶较验
e. Timeout 超时: 主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为1 - 32767。
注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。
f. Done 完成位: 初始化完成,此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程)
g. Error 初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效):
0= 无错误
1= 校验选择非法
2= 波特率选择非法
3= 模式选择非法





2. 调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求;


图 3. 调用Modbus RTU 主站读写子程序

各参数意义如下:



a. EN 使能: 同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能
注意:建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。
b. First 读写请求位: 每一个新的读写请求必须使用脉冲触发
c. Slave 从站地址: 可选择的范围 1 -247
d. RW 从站地址: 0 = 读, 1 = 写
注意:
1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能
2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能
e. Addr 读写从站的 选择读写的数据类型
数据地址: 00001 至 0xxxx - 开关量输出
10001 至 1xxxx - 开关量输入
30001 至 3xxxx - 模拟量输入
40001 至 4xxxx - 保持寄存器
f. Co unt 数据个数 通讯的数据个数(位或字的个数)
注意: Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG指令)
g. DataPtr 数据指针: 1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中
2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中
h. Done 完成位 读写功能完成位
i. Error 错误代码: 只有在 Done 位为1时,错误代码才有效
0 = 无错误
1 = 响应校验错误
2 = 未用
3 = 接收超时(从站无响应)
4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count,RW)
5 = Modbus/自由口未使能
6 = Modbus正在忙于其它请求
7 = 响应错误(响应不是请求的操作)
8 = 响应CRC校验和错误
-
101 = 从站不支持请求的功能
102 = 从站不支持数据地址
103 = 从站不支持此种数据类型
104 = 从站设备故障
105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟
106 = 从站忙,拒绝了该信息
107 = 从站拒绝了信息
108 = 从站存储器奇偶错误





常见的错误:

如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误
3. 在 CPU 的 V 数据区中为库指令分配存储区(Library Memory)

Modbusmaster指令库需要一个284个字节的全局 V 存储区。



关于 Modbus RTU 主站协议库的补充说明
此为西门子正式推出的标准库指令说明资料。

在 Modbus RTUmaster协议和 PPI 协议之间切换:

Modbus RTUmaster协议指令库使通信口工作在自由口模式下,此时不能与 Micro/WIN 软件通信。要在切换回PPI 协议,可以:

将 MBUS_CTRL 指令的 Mode 输入端设置为逻辑“0”
将 CPU 的允许模式选择开关置为 STOP 位置
Modbus RTUmaster协议库的执行时间:

Modbus RTUmaster协议库的 MBUS_CTRL 指令不需要很长的执行时间。MBUS_需要 1.11 ms用于初始化,在后续的每个扫描周期中只占用 0.41 ms。

调用 MBUS_MSG 子程序会加长处理时间。大部分时间都用于 CRC 校验的计算。每读、写一个字的数据就需要 1.85 ms扫描时间。数据最多的情况下(读、写 120 字的数据),扫描时间大概会扩增加 222ms。读操作的时间主要消耗在接收数据上;写操作的时间主要消耗在发送数据上。

Modbus 地址

通常 Modbus 地址由 5 位数字组成,包括起始的数据类型代号,以及后面的偏移地址。Modbus Master协议库把标准的 Modbus 地址映射为所谓 Modbus 功能号,读写从站的数据。Modbus Master协议库支持如下地址:

00001 - 09999:数字量输出( 线圈)
10001 - 19999:数字量输入(触点)
30001 - 39999:输入数据寄存器(通常为模拟量输入)
40001 - 49999:数据保持寄存器
Modbusmaster协议库支持的功能



wkqtyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2010-02-22 16:13:25
1楼

有S7-200做主站   Modbus协议   485通信的实例吗??有的话麻烦发份,学习学习!!!谢谢!!

邮箱wkqzyy@163.com

xiao0507

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2010-03-15 15:01:21
2楼

有没有S7-200与智能仪表通讯的实例呢?有的话请发给我一份,谢谢!

邮箱是z_8112@126.com

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-03-15 15:54:28
3楼
每每这样的帖子,所谓的“图”都是看不到的。版主也不管,哎。。。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-03-15 20:49:36
4楼
我编写了一个S7-200的从站通讯程序(MODBUS RTU模式)与威纶触摸屏通讯,但是触摸屏显示PLC没有回答。请教高手。

浪子阿飞008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年6月19日
发表于:2012-07-13 14:28:03
5楼

谢谢版主的介绍,明白了不少问题。

sxm000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年10月16日
发表于:2013-10-16 14:44:26
6楼

请问楼主有不有实例,发过来看看

邮箱:cqshenxuming@163.com.

s41206050

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2011年6月29日
发表于:2013-10-16 14:59:29
7楼

求S7-200做主站   Modbus协议驱动台达变频器的实例。

邮箱41206050@qq.com   

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师