月光情人
请问各位大侠:FX2N-64MR的PLC 与4台台达的变频器通讯怎么实现?还有就是FX2N-64MR支持标准的MODBUS协议么?
『天涯』
YLZDHXT
虽然三菱是不支持MODBUS 但是和变频走MODBUS通讯作为主站是完全可以的。
需要加FX2N-485BD 如果距离长勇FX2N-485ADP.
完全可以。我几年前作过这样的东西。就是CRC码算起来麻烦,但是完全可以实现。
如果还没有采购PLC建议使用3U的这样CRC指令就存在了。用FX3U-485ADP-MB.
如果有问题联系18602598886