如题,最近发现这样的问题还在出现,发一帖 希望对大家有所帮助。
Micro与Premium处理器使用的串口编程电缆为TSX PCX 1031-C,此电缆通过串行接口与个人电脑连接,并提供RS485信号转换。TSX PCX 1031-C电缆不但可以为施耐德Neza系列、Twido系列、Micro系列和Premium系列处理器编程,它还能作为一般的通讯连接设备用于所有的RS485应用。
TSX PCX 1031-C电缆长2.5米,一头为8针Mini DIN连接器另一端为9孔串行连接器,中间带有4位旋转拨码开关的转换器,用于选择不同的工作模式。
注:当使用此电缆为处理器编程时,拨码开关应至于位置0或位置2。
将电缆联接好后,给处理器上电。如果处理器上的ERR灯为红色常亮,则无法进行联机,请先清除故障。
当用户使用PL7软件为Micro或Premium处理器编程时,需要安装Uni-telway驱动程序。安装好以后,运行Drivers Manager工具,可以发现界面中增加了UNITELWAY Driver的标签。
单击UNITELWAY Driver标签上的Configuration按钮为连接配置端口。
本机中使用COM1串行口来通讯,所以要添加一个连接。点击Add Station。
配置如下。
Uni-telway标签:在COM-Port中选择COM1。
Line Parameters标签:奇偶校验的设置要与CPU终端TER端口的奇偶校验一致。CPU默认为奇校验。如果设置不一致,在X-WAY Test测试时,会返回错误。
设置完成后,点击OK确认设置。
点击Drivers Manager工具中的XWAY Test标签,对连接进行测试。
先点击Connect按钮测试物理连接,如果测试通过,用Start按钮测试协议。
这样就完成了联机之前的准备工作了。停止并断开连接,退出Drivers Manager工具。
在PL7软件中,在PLC菜单下,点击Define PLC address子菜单,设置如下: