前两天验收外委的三台变频(伟创)柜,柜的设计非常简单,无非是机旁、本地、远程三地起停调节控制。俺前后验收的所有时间加一起,足足有一个工作日。
其实俺只把每个箱子的启停、转换等都试过来,把模拟量也都测过来。发现问题时,提醒厂家及时处理,然后再试。
第一台柜,反复启停后,出现故障Err6,故障后不停三相,则无法再次启动变频。对方找半天也找不出原因。换变频主板、加电容,都没管用,只好暂放弃。
第二台柜,一切正常。
第三台柜,仍然在每20多次启停操作后出现Err6。也许有人要说,操作20多次,有毛病啊?我要说:发现问题、再现问题,就是我的责任;我也要说维修电工都说过的老话,没病不死人。
以前没用过伟创变频。在仔细看过别人设计的图纸与变频说明书后,我与他们的设计人员一起发现吸收电容接的位置不对。因为变频死机发生在变频停机继电器释放的时刻,最早解决问题的人员却把它接到了启动继电器上。但是,理论上还是不理解,因为停机频率设置0.5HZ时,每次都是0.5HZ以上如0.69HZ,变频就故障停机了。
电容改接、试验之后,连续启停100次不再出现同样故障,于是我接受了这台设备。在连续测试的过程中,我就想明白了0.5HZ以上,变频故障的道理——变频主机发出停机信号的依据是,频率降到了0.5HZ,然而,主机这0.5HZ是没有经过深度滤波的,而面板显示的数据,虽然从主机送来,却是经过深度滤波的,因此,面板显示0.69滞后于主机判断停机的0.5。如果变频程序现在拿给我,我都可以很快在软件上解决这个BUG。当然,这个变频的电磁兼容处理或者硬件设计,还需要进一步下功夫去分析与实践。至少,我发现无论变频大、小,其屏幕与主机的连接电缆都一般长,富余很多,变频主机内的其它电缆也是如此。这是为生产效率而牺牲性能的懒人做法。我与厂家调侃说,伟创请俺去做测试吧。
三台变频中,有两台模拟量的跳线设置都没做,结果模拟量输出都不是4-20mA。三台柜,支撑竖梁的漆都在运输途中划伤明显。虽然厂方不情愿,我只讲俺的道理,坚持要求对方“尽力而为”,让柜子好看点,让用户看第一眼的时候没有怨言。
最后,三台柜都加了电容,划伤的地方也拿来漆轻轻覆盖,看起来不再那么明显。
俺对俺认为应该做的事的态度,要么不做,要做,只要“尽力”,就行。
柜子从需求到设计到外委,我都不知,只赶上个验收。
图纸标题上写着“曝气风机*****”,柜子有给定有速度反馈,用不用闭环,我们不管,那是系统的事儿。一般配盘现场没有条件捕捉干扰信号的频率与幅值,所以随便找到了224,1600V加在继电器线圈上。机旁是操作箱,在风机现场,本地是配电室配电柜旁。
俺一向是知无不言,没必要把你看做假想敌。
希望你能在得到别人的经验或教训之余,接住俺这破砖,抛出你那宝贵的美玉,让大家一看
内容的回复:
曝气风机?一个风机运转你还用调到0.5赫兹?
键盘通讯故障?-------你的面板用延长电缆么?原装的还是自己做的?有屏蔽么??
继电器加电容这是什么用法??并在线圈上?直流还是交流??
曝气风机?一个风机运转你还用调到0.5赫兹?
键盘通讯故障?-------你的面板用延长电缆么?原装的还是自己做的?有屏蔽么??
继电器加电容这是什么用法??并在线圈上?直流还是交流??
——————————————————————————————————
改内容了?俺儿子在看大角牛,俺也偶尔看一眼然后偶尔看一眼BBS,呵呵。
你既然问继电器加电容是什么用法,那我也摆下谱,看你是什么感受。你去翻一翻电路原理,看看电容是用来做什么的。
线圈交流220。即使线圈是直流的,并电容都有用。什么?没用?你不理解?那你去看看西门子200的相关资料,你也去复习一下大学电路课程,把回路作一下动态响应分析。
通讯网净扯淡。
就你这解决问题的方式,是个维修电工都比你利落。问题就是:你是在现场维修吗?维修的话,只要想办法让操作者遵守规程,按规程能满足生产不再现故障,就算解决。这是在验收,东西还没出厂,人家如果按你这说法给你个回复,你这关就这样过去了?那你是干什么吃的?
就按你这办法,20HZ不出现故障了,就当故障不存在了?那比维修电工的水平还要低下!那就是一知半解,不求真知!怪不得你这么多年水平还上不去。不分析问题的本质,见到问题就想绕过去,亏你还上过大学!都没学会大学里应该学会的独立思考!
连加电容的处理方式都没见过,只能说明你太孤陋寡闻了。水平仅限于继电开关和基本的软件操作,对底层毫无理解。
与人讨论,先学会倾听,搞明白别人谈到问题的实质后,你不妨再上来抡上一捶。你好好看看我上面说的问题,报警是怎么发生的。
至于你那通讯线的处理,我很早以前自己做控制器时都用磁环实践过。