最近修了一台EV1000的变频器,当时从客户那里拿来时现象是上电无显示。经观测充电电阻(R4、R5)坏了,换了之后就显示正常了。可分析该电阻功率较大,一般无故是不会坏的。经电路检查发现,短路该电阻的继电器(K1)未工作,拆下直接给电源+24V发现继电器正常,检查控制电路发现,光耦(PC8)不能完全打开,所以继电器K1线圈电压只能有+15V电压,不能工作,更换PC8的光耦后继电器工作正常。 ——希望一部分人一点帮助,高手多给案例