昨天接车间通知修一机台,一个三菱E540 变频器 拖一电机, 电源一接通自动启动反转。
现象:车间反应变频该电机不动作,到现场检查,发现RUN一直闪烁,面板上无输出频率,检查5 2 10 模拟电压有4v,查说明书得知是反转运行状态。后面检查Pr78参数,才知道我以前调试时把反转禁止了,所以没有输出。不幸中的万幸。刚好这台变频器 我以前调试时,只用正转输出,所以把 反转禁止了,要不然还得出事。
后面我把变频器拆到我们部门,接上电源、电机,另接上一个电位器。启动信号线正反转没接。 送电,调电位器电机竟然转了。。
不管怎么样都无法停止。恢复出厂设置也复位不了。改PU运行模式也改不了。
郁闷。。