求教高手:触摸屏会不会对变频器和定子调压产生干扰?
点击:
318
| 回复:
2
走出泥泞
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2006年4月10日
发表于:2009-10-04 10:59:00
楼主
我单位有几台350吨的天车(吊钢厂铁水用),最近陆续出现定子调压报故障F040和R024等故障,起先是一天报一两次故障,后来就越来越频繁,为了消除这个故障,哥们我是查找了30几个小时,被车间考核了几百大洋。惨ING……最后实在没辙,就在PLC里面把触摸屏取消后同时也把触摸屏的24V直流电源和通信线一起给拔了,咦,怪了,故障立马消除,至今都已经用了近3个月,天车一直都运行很正常,我到现在仍为此事迷惑不解。假如有干扰的话,为什么要等到新设备使用了一年多之后再产生干扰呢,急盼高人不啬赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工控学徒2010
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 149回
年度积分:3
历史总积分:1099
注册:2007年3月24日
发表于:2009-10-04 12:35:10
1楼
触摸屏的24V直流电源由PLC供电的话,时间久了PLC输出的24V电源供电能力下降,影响PLC工作。