一台风机的故障 点击:434 | 回复:18



不惑之年

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2009-09-22 20:59:00
楼主
我单位有一台风机在操作台分闸后.信号灯都熄灭.但在现场无意中发现风机还在运行..后又通知主控楼停风机电源开关..查看C20-16交流接触器主触头粘连.值班人员更换后.试车接触器又粘连了二台;闷.又独立用一空开给风机送电正常.三相电流平衡..后打开控制柜的槽板一查原来是风机电源线三相绝缘都破裂.造成粘连的原因.



米生花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2009-09-22 22:53:14
1楼
没接地没短路?想不明白~

孑孓--原创军团

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2009-09-22 23:26:33
2楼
天书????                

不惑之年

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2009-09-23 20:21:06
3楼
电机没有接地.空开没有跳.但最终是线路的原因.

保留字符

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年8月02日
发表于:2009-09-23 20:35:59
4楼
什么意思?绝缘破裂同接触器触点粘死有什么关系?

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2009-09-23 21:20:50
5楼
触点粘死应该是电流过大,同绝缘破裂有什么关系???

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-09-24 12:43:19
6楼
风机多大功率的!接触器选小了,导线可能细了发热粘住-破裂-短路,几台风机同时启动电流会很大的,电压会下降,启动困难大电流会保持很长时间,接触器触点会粘住。一般的风机电机大都是二极电机,达到额定转速时间比较长。电流大线太细绝缘发热融化。同时启动电压下降启动困难大电流维持时间又长,电机启动电流就有七倍,接触器选的与电机额定电流又比较接近,大电流肯定熔接了接触器触点。看看到底是什么引起的!

jilinshao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月24日
发表于:2009-09-24 21:06:31
7楼

可能接触器选的过小

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:566
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2009-09-24 21:38:23
8楼

看型号应该是16A的接触器.风机功率多大啊?

adrifter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2009-09-25 14:39:23
9楼
电机接地不可靠,不然肯定会断路器先跳闸的,接触器选择应该大一号最好!风机属于满功率负荷1