S7-300PLC低成本温度采集方案 点击:677 | 回复:8



fcs900

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2009-09-23 14:44:39
楼主

                  S7-300PLC低成本温度采集方案

         PLC在工控界中应用广泛,有许多优点和方便之处,很多同行都有共同的体会,在PLC系统中实现模拟量采集时价格十分昂贵,尤其实现热电阻温度、热电偶温度采集时,价格更是无法承受。
        本文介绍一种在在西门子PLC中实现低成本温度采集的应用方案,可以实现大量模拟量数据采集,每路模拟量输入的价格仅120元左右。
        系统连接如下图所示,PLC选用S7-300CPU单元,扩展CP341通讯接口,通过CP341接口的RS485连接FCS900数据采集模块,通讯协议采用MODBUS-RTU协议,实现大量模拟量数据采集,数量没有限制,通讯距离可以到1200米,从而实现S7-300PLC的低成本模拟量数据采集。
        FCS900是具有RS485接口的数据采集模块,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,模块的型号和数量根据使用情况决定,通讯距离1200米。

        FCS911可以实现16路模拟量数据采集,信号类型任意设置,可以混合信号输入,可以采集电压、电流、热电阻温度、热电偶温度。
        FCS912可以实现16路热电阻温度采集,有6种类型的热电阻型号可以选择。
        FCS913可以实现15路热电偶温度采集,有6种类型的热电偶型号可以选择,冷端温度自动补偿。
        所有模块的采集精度为0.1%,采集周期为1秒。
       当选用FCS921模块时,该方案也可以实现8路4~20mA电流输出功能,用同样的方法也可以实现DI、DO功能,有关使用方法及软件编程参见www.485bus.com。



fcs900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2009-09-25 09:30:48
1楼
回复内容:对于大量模拟量采集非常适用,10块FCS912可以采集160点热电阻温度,应用该方案在发电厂中经常用来采集500点以上的温度点。
对:wlqmutou2 关于

山东济南伦渠公司专业生产1:各种PLC编程电缆 人机编程电缆 PLC 人机 变频器 编程电缆
下载线 西门子MPI编程电缆 三菱编程电缆 TCP转换器 以太网转换器 调制解调器
2:专业生产rs232-rs485/422/can/lon/光纤/以太网转换器 隔离器 中继器 远程驱动器
串口扩展器 串口服务器 光纤 交换机 RS485转换器 协议转换器 接口转换器 串口转换器
3:光纤收发器 光纤转换器 光端机 光缆光纤MODEM 视频光端机 光纤转换器 光猫 光缆
4:安防报警 可燃气体报警器 有毒气体 汽车尾气报警器 智能小区
5:MODBUS数据采集模块 CANBUS数据采集系统 楼宇DCS系统 可视对讲系统 对讲门铃
6:无线传输 酒店饭店宾馆管理 无线呼叫系统 短信猫 门禁一卡通系统
7:成套仪表设备安装调试 自动化工程安装 DCS系统安装调试
8:MODBUS温湿度采集模块 CANBUS温湿度采集系统属精密网络型温湿度传感器,
可以设定通讯地址0-255和波特率1200-19200bps;可与组态软件 PLC等通讯联网
提供RS485输出,供主机采集;通讯协议采用标准modbus协议;特价290元,
用于:粮库、气象站、温室大棚、档案馆、通讯机站、楼宇自控,实验室,机房等。
9:豪克能超声冲击疲劳应力消除设备 冲击枪 振动时效 增强疲劳强度。振动实效 震动时效
振动时效设备 振动时效装置
手机13075348421 座机0531-88348421 网址www.fucan.com 网站http://www.lqic.com

 

内容的回复:


fcs900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2009-11-10 15:01:19
2楼

S-300PLC具有MODBUS 通讯功能

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2010-03-15 19:15:36
3楼
很好的方法,西门子模拟量输入太少,价格极高,尤其是温度输入,请教这种16路温度模块价格多少?最多可以扩展多少点?我们用量可能很大,主要是温度采集。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2010-06-27 22:55:16
4楼
                                                    

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2010-06-28 16:20:53
5楼
                                  

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-03-16 20:53:13
6楼
现有EM239与S7-200的通讯例程,需要的朋友请联系

fcs900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2011-05-12 06:27:09
7楼
能同时采集热电阻温度和热电偶温度吗?是各通道单独设置还是整个模块设置?SIEMENS是整个设置