ABB ACS510说明书中的一拖二电路图疑问! 点击:18409 | 回复:36



Mrli007

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2009-09-11 10:00:37
楼主

     在ABB ACS510说明书的126-127页给了一个典型的两泵系统SPFC控制图,但是我不明白辅泵M2他是怎么实现变频起动的呀?

     以下是我对这个图的理解,如有错误请给予指正!

     自动情况下:把S1和S2都打到自动位置,上电后,变频器上继电器2吸合,即22,24行成通路,K1吸合,电机M1变频起动。如变频

达到起动频率+1时,辅助电机投入,变频器上继电器3吸全,即25,27行马通路,K2.1吸合,M2工频起动。

     但是M2什么时候能实现变频起动呀,如里不能实现,那P126上画的一次线路图的K2也就没用了吧,这个是我的疑问!

     PFC和SPFC有什么区别?如用ABB ACS510对电机实现一拖二,应对参数怎么设置,越详细越好,谢谢各位了!!!

 

 

 

 




思晴话忆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2009-09-15 14:42:08
1楼

PFC和SPFC区别

PFC自动情况下:把S1和S2都打到自动位置,上电后,变频器上继电器2吸合,,K1吸合,电机M1变频起动。如变频 达到起动频率+1时,辅助电机投入,变频器上继电器3吸合,,K2.1吸合,M2工频起动. PFC自动时能定时切换泵
SPFC自动情况下:把S1和S2都打到自动位置,上电后,变频器上继电器2吸合,K1吸合,电机M1变频起动。变频 达到起动频率+1时,先断开继电器2后接通继电器3  K2.吸合,M2变频起动,同时继电器2重新吸合K1.1吸合 M1工频运行.SPFC自动时不能定时切换泵

Mrli007

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2009-09-16 14:47:49
2楼

谢谢了,我自己试过了。在spfc下能实现两电机的软起,特好用,呵呵!以前ACS400只用过PFC功能,加第二个泵时是工频起动的!当时看这图时这点有点迷惑,呵呵!

cnliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2009-10-22 08:13:44
3楼
那个时间继电器有什么作用?疑惑中~~~~

电传动

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 149回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:222
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2009-10-22 09:02:17
4楼

用变频器做软启动功能,浪费啊!!!

kvabc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年5月13日
发表于:2009-10-22 19:05:43
5楼

顶一个,学习中。。。。。

产品设计

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年9月19日
发表于:2009-10-22 19:45:47
6楼
学习了,在家帮顶DDDDDDDDD

活到老学到老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2006年4月02日
发表于:2009-10-25 23:09:59
7楼

学习了。顶一个。。。

chinavvvf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年8月10日
发表于:2009-11-02 15:28:33
8楼

整个电路乱七八招的,没得一个逻辑性。

ananpump

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2009-11-02 22:14:33
9楼

qshqsh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2008年11月03日
发表于:2010-03-10 09:49:15
10楼
M1和M2是可以互相转换角色的:M1变频运行时,M2公频运行。M2变频运行时,M1公频运行。下图中K1与K2的互锁就起着个作用。全在自动状态下时,K1导通,K2就必然断开,K2.1必然导通,同理K2导通,K1就必然断开,K1.1必然导通,M1和M2的运行状态可使用手自动旋钮切换。这个电路注重的是两个电机的控制,而不是软起。

dzzcn2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2010-06-01 00:00:14
11楼
csfsdfsdfdsfsdfdsfsd

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2010-06-01 19:06:45
12楼

那个时间继电器的作用是在变频器刚上电的瞬间,变频器继电器的状态还没有完全稳定,有可能出现错误动作,为了避免这个问题,所以在控制回路加了一个延时闭合继电器,是为了让接触器等待变频器状态稳定。

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2010-06-01 19:08:16
13楼
我用510做过三台泵的SPFC,非常好用。

419981664

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2010-06-30 08:41:34
14楼

ABB-ACS510能做四台水泵变频控制码?

丁旦

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2010-08-26 20:38:29
15楼
PFC和SPFC区别:前者是一组电机做恒压供水,后者是多组电机做恒压供水,该图画得和说明书上不一致,自动时M1、M2切换是有变频器输出继电器来完成的,不用外界干预,一拖多目的就是用水量大时多个电机投入运行,用水量小时,单个电机也能满足,用变频调速做恒压,节能,且系统波动小。

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-08-26 21:19:34
16楼
听丁旦老师的没错,他对ABB变频器非常熟悉

dunhuili

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2011年8月29日
发表于:2011-08-29 17:53:15
17楼
刚好用到,谢谢各位!

xiaohu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年4月29日
发表于:2011-09-16 08:44:07
18楼

大家好我是新加入的希望能像大家好好学习学习。

zxb13190097905

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2011-10-15 20:24:09
19楼

谁能画个外接控制器和ABB510变频器共用恒压供水一拖二电路图啊

 

baoshunkun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2011-11-17 16:42:14
20楼

为什么不用一个转换开关?