今修一台安川G7,18.5KW的变频器.其故障是上电无显示,经检查开关管K2225和一个1A保险丝烧坏.更换后单独给电源驱动板通直流580V电压.在测量输出各组电压正常.装上主板显示也正常。然后整机装好上电,显示正常但是主继电器不吸合,风扇不转动,5秒之后报故障UV直流母线电压过低,正想断开电源查主继电器的时候,显示数字没有了,但屏幕有亮光,风扇也转动了,2秒回到最初故障现象上电无显示,电源指示灯亮。请问各位同仁我该如何检修?谢谢