最近我们使用了大约7~8个月的时间的S7200陆续出现触点损坏现象。经过与经销商联系,后西门子服务人员去现场检查,确认是输出继电器故障。与此同时,我们在三年前使用的三菱以及台达PLC,同样类型的设备,同样的使用频率,一直到现在均未出现类似问题。问西门子服务人员,说我们买的是国产西门子,难道国产西门子PLC就应该寿命比进口短吗?三菱、台达均为国内生产,多年使用下来寿命也未见到头。后经我们自己拆开查看西门子PLC输出继电器,发现使用的输出继电器型号为:TYCO electronices的pcnh-118H3MHZ 18V 5A,后跟其他一些西门子技术服务了解,他们提供的型号为pcnh-124H3MHz。很是奇怪,为什么我这里型号会对不上?不知道有没有同样类似或熟悉的朋友指点迷津,谢谢!