汇川H3U系列PLC开发需求收集中,请不吝赐教 点击:7978 | 回复:60



ling686

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-08-25 22:19:04
楼主

H3U是汇川定位较高的一款产品,性能功能均超越FX3U。

相关功能需求请各位工控界朋友不吝赐教。




wuxuhhh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-04-05 20:39:53
21楼

应当考虑实时以太网或现场总线连网功能,就像三菱的CC-Link或西门子的S7系列的profibus,甚至可以考虑在你们的伺服或变频器中加入总线控制功能,这应当是自动化今后的发展趋势吧!

不过是采用那种现场总线标准或是实时以太网要想好!

wuxuhhh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-04-05 20:56:04
22楼
目前的现场总线标准五花八门,实际上很难统一标准,但个人认为兼容TCP/IP协议的实时以太网具有很大的优势,可能会成为以后统一的标准。

chp351577

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2003年10月11日
发表于:2010-04-10 21:55:29
23楼

主要建议:

       1)指令尽量符合IEC1131-3要求,最基本:包括梯形图、语句表、FDB等,参照SIEMENS的SIMATIC指令集

       2)我建议现场总线最好采用:PROFIBUS-DP,最低要求应有一个DP SLAVE,CAN总线在国内较重视,国外在汽车上用的较多,一个车的现场肯定不能适用于工业现场。

       3)CPU模块应有双端口(2个RS-485,至少有一个可用于用户编程自由通信;或一个RS-485和一个ETHERNET)。

        4)CPU本机带16个数字量输入(8个数字输入可以用作高速计数)、12个数字量输出、2个模拟量输入、一个有模拟量输出,可以最为一个最小单元,其它I/O通过扩展解决

        5)软件开发环境应学习SIEMENS STEP7 FOR S7-200/300,有方言和IEC语言,适应不同的编程习惯,另外支持多语言也是必须的,如英语、德语、日语等

        6)软件应具有良好的兼容性,数据库架构应设计的更先进,如网络注释、程序段注释、程序块注释。

        7)程序块:主扫描块、周期性中断程序、其它中断控制指令等。

        8)提供尽量多的库,如连接变频、MODBUS RTU、仪表等。

        如果真是做民族品牌,真想做好、做强此项目,本人愿意无偿提供编程软件总体架构设计文件编制(或提供必要的建议)和测试义务。我多年从事国家项目开发研究,负责产品,一直期望有能够替代国外的PLC产品出现。

杨寻欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2010-05-17 22:02:45
24楼
你好,你们的PLC的高速计数器要像永宏PLC,高速脉冲输出要的圆弧,直线插补

JACK1488

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月17日
发表于:2010-10-17 22:51:41
25楼

H3U是汇川定位较高的一款产品,性能和功能均超越FX3U

首先想说的是楼主不应该以FX3U为目标,目标应该是西门子S7-300。其次,为了加强系统的稳定性,建议单板上跑VxWorks,优化进程管理。最后,必须支持以太网,网络化是PLC发展的必然趋势,越开放的东西是越有前途的。以上几点都是对国产中小型PLC本质的提升,但以汇川目前的财力挖几个人过来坐出该款产品还是没有问题的

JACK1488

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月17日
发表于:2010-10-17 22:52:10
26楼

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2010-10-20 11:14:05
27楼
回复内容:
对:chp351577 关于

主要建议:

谢谢你,我们很需要多方支持,我已给你发信息了,有空看看。

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2010-10-20 11:24:03
28楼
回复内容:
对:JACK1488 关于

 ==============================================

 FX3U,S7-300等肯定是我们学习的对象,确实是越开放越有前途。

当然,需要大量的人才才能做好产品,若大家有人才推荐或自荐,我们都会很欢迎。

我们希望能为中国工控做出一点微薄的贡献,也希望更多的志同道合者加入我们的团队或成为我们的合作者。当然技术能力也是我们重点考虑的。

 

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2010-10-20 11:30:04
29楼
回复内容:
对:杨寻欢 关于你好,你们的PLC的高速计数器要像永宏PLC,高速脉冲输出要的圆弧,直线插补 内容的回复:


是的,这些功能肯定会有

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2010-10-20 11:30:43
30楼
现在思路慢慢清晰了,网络和系统可能是重点。

醉义

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2007年12月28日
发表于:2010-11-22 17:38:46
31楼
高速计数应该提升到8路以上!永宏已经有了。。。

sonhh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:258
  • 历史总积分:510
  • 注册:2008年10月16日
发表于:2010-11-22 23:02:08
32楼
希望你们编程软件能支持ST语言,编程方式能向欧姆龙,比如欧姆龙的常客开,常闭他是用ON和OFF 表示,秒脉冲直接用0.1S来表示,很方便。功能输出还是用方块表示比较好看,不要象三菱那指令加参数,编程线用USB,祝汇川越来越好

tcydh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2010-11-27 21:28:06
33楼
没用过不好评论。。。。。。

wuxuhhh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-12-04 17:53:45
34楼

基本指令执行时间应在50ns以下;

提供连接EnDat或SSI绝对值编码器的模块;

提供快速(1ms以下)A/D和D/A转换的模块。

 

JIAHAODIANKONG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年11月13日
发表于:2011-02-25 11:43:08
35楼
h1u的com1是否可以下载程序

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2011-03-14 15:37:44
36楼
回复内容:
对:JIAHAODIANKONG 关于h1u的com1是否可以下载程序 内容的回复:


不能,只可以用COM0口下载程序。COM1口可监控。

laixiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2011-05-01 13:54:31
37楼

你好,你们的编程软件,在顺序功能图时有以下几点感觉还欠点。

1.不能备注,显示。

2.不能监控。

3.编辑时,打开和关闭时太麻烦。

4.软件自定义的快捷键不能保存。

5.最好像台达哪样,把特M、特D的注解直接带上,多好。

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2011-05-04 08:25:53
38楼

引用chp351577 的回复内容:

CAN总线在国内较重视,国外在汽车上用的较多,一个车的现场肯定不能适用于工业现场。


不懂不要乱说啊,容易误导人家厂商的产品规格

falql223

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2011-05-04 08:56:27
39楼
支持国产******,,

我爱工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2004年3月17日
发表于:2011-07-12 14:47:40
40楼
我用过HC2U-3232MR,感觉与三菱PLC的FX2N系列差不多。关键是汇川加密码不容易CRACK。不像三菱的FX1,FX2,FX0N,FX1N,FX-2N加密码与没加一样,CRACK很容易。HC2U-3232MR的输出继电器居然是Tyco电子的(美国大名的泰科电子的东西不便宜呀)。。。。。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师