牛牛不牛
深圳产的一款变频器,设备上原装的是4KW电机,正常工作6-7年,前几天出现故障:带设备上的原装4KW电机报警(电机是好的);单独带1.5KW电机一切正常。不知道为什么,该从哪着手呢 ?
2026
报的什么故障信号啊?
zhyushu
老兄,夜猫子啊,呵呵
等下我去通电看看,变频器今天才送过来
收到变频器了,安邦信 G9系列3.7KW,带3.7KW的电机报GF,带1.1KW、1.5KW、2.6KW(前面2个一起拖)都没问题,电机完全没问题
楼楼
可能会出这个故障,变频器坏了.找人修修吧.(线也要好好看看.)
自己修啊!可能是电流检测那块出了问题吧,等下找点资料看看
刚刚拆开了,输出那有三个蓝色的麻将大的玩意,应该是霍尔检测的东西,要是有代换的就好了,型号是TBC50LX
zjzdh15306579253
杭州中自动自动化设备有限公司,主要维修变频器,PLC.触摸屏,联系电话是15306579253