春日变频器运行OE-2 点击:324 | 回复:3



不断提高

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2009-08-03 12:24:57
楼主

春日变频器如果带电机运行到十几赫兹就跳OE-2如果不带电机的话运行到50赫兹都没有问题。请问是哪里出了问题呢?希望多多帮忙啦.先谢谢啦

 




马驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2009-08-03 13:48:25
1楼

你这属于加速中过压,1,电源电压是否过高,应在规定电压范围2.负载转速有波动,应降低转速波动.我就这样认为

马驰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2009-08-03 14:23:16
2楼

加速时间延长在看看吗

 

不断提高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年6月05日
发表于:2009-08-03 16:15:35
3楼
已经解决啦是大电容漏液啦谢谢