求高人指点HONYWELL PKS R100 报警故障原因 点击:118 | 回复:1



yzhfeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2009-07-13 23:08:41
楼主

HONEYWELL PKS  r100在使用过程中Station经常报警,报警信息如下:SYSTEM CNI0002 CNET L00 AB-PCIC-1:Cable Failure Cable A,查看控制器C200,发现备用C200有一个通讯电缆指示灯呈红色而且不停闪烁。请问是什么故障?希望各位高手能指点一下。




WQHHLHB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-01-03 20:59:56
1楼
通信网络不通,可能是网线断或者交换机有问题