当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
离散制造
>
印刷机械
我要发帖
为什么变频器模块两次被击穿
点击:
436
| 回复:
2
aiyirui
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2006年7月20日
发表于:2009-07-10 09:08:17
楼主
本厂有一台北人PZ21020-01平版印刷机,主变频器是FR-A740-15K CHT的.第一次击穿现象是有一相输出与正极击穿.(可能是发电引起)因为是保修期,销售厂家更换一新的,两个月后,(市电供电,时间晚上8:30)听操作工反应,是在正反点时突然出现故障.据本人测量,V相与负极短路.请问各师傅为什么会老有这样的原因,(此机使用时间才一年)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
我爱海德堡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2006年8月02日
发表于:2009-09-04 00:22:07
1楼
可能是变频器的直流电容有问题
回复
引用
举报
dgyjd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2004年6月17日
发表于:2009-09-08 09:12:29
2楼
加一个制动电阻吧!直流端电压估计突变好高!