回复内容:
对:王重明 关于我有几个关键部分一明白
1.电磁流量计与PLC之间的数据如何取得和编程
2.A/D,D/A模块与压力传感器和变频器之间的建立
3.PLC与上位机之间的通讯,也就是条码扫描仪连触摸屏,触摸屏连PLC,将数据送到PLC来控制动作。
有时间帮忙想想,看如何来实现
多谢! 内容的回复:
1、电磁流量计与PLC可以通过485通讯建立,需在PLC增加485通讯模块;
2、.A/D,D/A模块与压力传感器和变频器之间的建立 你说的有些模糊,如果你想将压力传感器的模拟信号转变成数字信号,PLC需要增加A/D模块,如果想把PLC数字信号转变成模拟信号给变频器,需要增加D/A模块。如果你是用来做恒压装置,不需要PLC,用一个最简单的方法:将压力传感器信号给一个仪表,仪表的输出控制变频器。这是一个闭环控制,又经济又简单。
3、最后的这个问题,你的思路有点不正确,应该是PLC与条码扫描仪连接(需要一个通讯装置),然后PLC将处理的数据显示在触摸屏上。