变频器故障求教!!! 点击:214 | 回复:6



my_tulip1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2009-07-05 21:28:08
楼主
我公司一台22KW嘉信变频器,带22KW电机运行,一直运行正常。某天,开始频繁过负荷报警,空载试机电流35A,仍过负荷报警。后来,更换一其它品牌变频器,运行一切正常。请问各位高人,故障原因何在??????????



apen01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2008年7月29日
发表于:2009-07-05 21:38:40
1楼
估计是内部电路短路估计是内部电路短路

学习siemens

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2009-07-05 21:42:00
2楼
    检查一下参数设置有没有更改啦,或是过电流太小?

往事并不如烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1646
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2009-07-05 21:43:33
3楼

首先检查电机设定参数,正常那可能是检测电路出问题了(如果电流35A是变频器上读到的,不存在此问题)

jim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 1623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2005年4月16日
发表于:2009-07-05 22:10:57
4楼
楼上说的很有道理的哦!!!!!!!!!!!!!!

my_tulip1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2009-07-08 20:32:34
5楼
一直使用正常,参数也不应该有问题,电流是变频器上读到的!!!!!!!!!!!!!!!!

ruanhaosk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2009-07-08 20:36:48
6楼

估计是硬件过流保护点移动,造成过流保护


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师