西门子ECO 75KW变频器,闭环控制,水压稳定在3.4公斤,实际观察水压在3.4到3.7变化,晚上用水量小时一直保持3.7公斤压力不变能持续5个小时,这个现象怎么解释?是变频调试有问题吗?附P=2.0 I=15
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xzjzbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2009年7月02日
发表于:2009-07-06 11:21:38
1楼
不是。是属于水流不稳定。
回复
引用
举报
素还真
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:10帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:626
注册:2005年5月28日
发表于:2009-07-06 11:40:37
2楼
说的不明确,水压稳定在3.4公斤从何得出,实际关村压力从何得出。
回复
引用
举报
bingjinguo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:294
注册:2004年4月29日
发表于:2009-07-06 12:47:40
3楼
说的不甚清楚,可以交流,QQ:330974501