W新手上路
我们那里有一台用变频器带的电机,经常出现问题。
老是出现报警,用摇表摇电机,没有对地,电机也是好的。
就是有一个问题,线路对地有电容。怀疑是这个问题影响了变频器的,这段电缆只有40米长,没有用屏蔽线的。
不知道如何解决,请各位高手给个办法。
平工
按理说40米的电缆一般应用没什么问题,如果楼主确定是电缆分布电容造成的报警,可以尝试以下方法:
1,使用V/F控制方式,不要用矢量方式;
2,降低斩波频率(开关频率),如降为4kHz或2kHz;
3,使用输出电抗器;
Wester
40米不会产生如此大的影响...
楼主能否把变频型号,以及报警号码说下...
tianbaomi