s7 300程序打不开 ,求助
点击:
443
| 回复:
8
松江
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2006年3月21日
发表于:2009-06-30 18:55:14
楼主
单位1台新的设备,主程序是S7 300编的就是好像用意大利文搞的,我用5.3中文版的打不开提示语言问题,电脑系统语言换了,显示都乱码也打不开。网上好像有朋友说用原先编程的软件打开对象属性里其他语言都可以打开勾上就可以了。问题是原先编程的软件是老外的带走了,哪个朋友有其他办法吗?或则你的软件能打开。可以的话我的QQ279983921
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
leo22222
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年5月29日
发表于:2009-06-30 19:17:17
1楼
PLC编程,设备维修,电工,机械讨论,学习,交流,资料共享QQ群:90520254
回复
引用
举报
nike717
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 359回
年度积分:0
历史总积分:493
注册:2007年12月12日
发表于:2009-06-30 19:34:50
2楼
用5.2试试
回复
引用
举报
枫风雨霖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1732回
年度积分:0
历史总积分:9612
注册:2006年1月15日
发表于:2009-06-30 19:57:53
3楼
可以在计算机语言栏里勾选意大利文和键盘,再试试
回复
引用
举报
yang...
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 550回
年度积分:0
历史总积分:822
注册:2004年8月31日
发表于:2009-07-02 10:11:40
4楼
回复
引用
举报
李占生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2003年7月19日
发表于:2009-07-02 10:43:24
5楼
版本问题!建议更换版本!
回复
引用
举报
chyy_
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2008年5月16日
发表于:2009-07-02 15:58:54
6楼
版本可能有问题,换个版本看
回复
引用
举报
MQZX
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:166
注册:2003年11月06日
发表于:2009-07-02 16:45:32
7楼
en,支持楼上说的换版本,但要换高一点的,象现在用的5.4
回复
引用
举报
tthjzwy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2009年3月11日
发表于:2009-07-02 17:33:12
8楼
你换5.4版试试
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
[下载]自制三菱plc数据线的请...
[8882]
一位自控工程师的成长过程!
[19057]
手机能控制PLC吗?
[9820]
(已结束)工控PLC擂台第3期--...
[7622]
请问在伺服运行电机时,速度老...
[8277]
三菱Q系列PLC中D,R,ZR寄存器...
[16372]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
三菱PLC DRVI指令
[7520]
p24.n24 与24V.0v的区别
[11624]
求助PLC如何找出一组数据的最...
[14929]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号