风机变频与工频问题 点击:263 | 回复:0



mfan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2001年11月08日
发表于:2009-06-17 11:56:43
楼主

本人最近做了一项风机变频节能改造项目,负载是110KW风机,采用MOLLER 变频器,

电机额定电流200A,变频35~50HZ,使用了1个多月,电流不会超过190A,很正常;最近发

现电机电流偏大,210A左右,转矩108%,此时才42HZ,变频器频率不能再提高(变频器保护),

奇怪的是:把这台变频器接到另一台同样规格的风机,一切正常,判断变频器应该没问题;

                把变频器带的风机改为工频50HZ运行,电流190A,又可正常运行,风机应该也没问题;

  现象太很奇怪.问题究竟在哪里?请高手指点.