安川G7变频器如何安装PG卡和编码器? 点击:427 | 回复:2



木木丫

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2009年3月28日
发表于:2009-05-16 13:52:00
楼主


首先安川G7变频器可以安装PG(编码器)选择卡,这种卡是A类,还可以安装速度指令卡、通信卡、监视卡等,各类都有专用插座。A卡的在变频器内左上角,横向。PG速度控制卡有四个型号,A2、B2、D2、X2,A2\B2的输出脉冲最高值是32767HZ,适合最高频率输出下的电机输出频率接近20KHZ的PG,D2\X2的输出脉冲检出最高300KHZ,接线方法为:A2\B2的TA1(2接0V,3+,4-,5+,6- PG电源12V\0V)TA3屏蔽信号。
D2\X2的TA1(2接0V,,4+,5-,6+,7- PG电源12V\0V)TA3屏蔽信号。
你的型号要搞清楚,对应去做就对了。

------------长沙盛拓电子科技有限公司

地址:长沙高新开发区火炬城M7-2栋 




libao121314

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2008年12月05日
发表于:2009-05-17 16:44:46
1楼
谷变频器是刚出来的变频器品牌子。希望大家支持呀 !!!!!!!!!我们的模块是日本的模块呀

如果有需要请联系我 。如果需要什么配件都可以找我呀 。我是厂家。QQ:729749885