三菱plc124mr 维修 点击:376 | 回复:7



wqjokes

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2009-05-25 21:55:00
楼主

str g6551 和保险丝已经更换,但还是没有电源,还要查什么?谢谢,有个二极管上面标t2d27不通,是否已损坏?

写错了,是 三菱plc fx1n -24mr




syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-05-27 16:15:17
1楼

检查STR6551某一个引脚的0.47欧姆的电阻,有没有坏?附近还有个稳压管

 

syydz ·163.COM

jokes _635

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年12月15日
发表于:2009-06-18 19:38:52
2楼
报告,量了,是开路了,记得上次是好的,不管了,换一个0.5的保险丝,上电,啪啪两声,两个保险丝烧了,STR6551又爆了。

yataifangyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-19 09:38:31
3楼

技术支持一下,QQ957177760