有台磨床,上面有两台REFU变频器.故障是这样的,REFU\316\25这个型号变频器被人修过后接上电机,电机马上烧了.后电机送去韩国维修后回来一试机,不出几秒钟就过流报警.在这几秒钟的时间里操作面板上显示的频率在加速时间内上升,电压却在20-30V之间一直到报警.电流在50HZ时是22A.在150HZ时很快就到了60几安.看变频器的铭牌其频率在0-3000HZ.电机工作在150-300HZ .现在变频器接普通同功率的电机能正常运转.一带上原来的电机便是上述问题.此电机三相绕组之间的电阻也平衡,但都只有0.4欧.出于对REFU变频器的不了解,问问各位,帮帮忙,分析分析!在此多谢了!