gjg79
我的接线方法是RDA、SDA、TXD 、接到一块RDB、 SDB、 RXD接到一块,然后SDA、SDB接一个110欧姆的终端电阻。
现在的问题是能发送数据、能控制变频器的起停,但变频器反馈回来的数据应该是17位的,但现在反馈回来的只有13位的数据,并且是我发送过去的数据,我不知道问题出在哪里。
请高手指教!
我咨询了三菱公司,上述情况是产生了回波通讯,要解决这个问题不能用FX2N-485-BD直接与变频器通讯,只能用232转485通讯。
韩美
讨厌的广告!!!!!!!!!!!!
junkang70
雷林子弟
yjig
本人曾经有过楼主一样的经历,是FX1N-485-BD+FX1S+普传变频,也是可正、反运行,可读频率,可停止,但就是不能写频率,写频率时,反馈的数据不对。
后来增加了发送的数据点数,由12点增加到16点,才解决写频率。
液体电阻起动柜