请问下FX的2DA模块在PLC按了STOP后是否有保持功能!? 点击:211 | 回复:2



adamcl35

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年4月27日
发表于:2009-04-27 20:37:41
楼主
如题,求高手解答啊!



duan126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年10月28日
发表于:2009-05-23 16:31:01
1楼
保持个屁啊,zhijiemeile

翁立风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2009-05-23 20:23:47
2楼

在FX2n-4AD中 PLC由RUN转为STOP状态后,输出是保持最后的输出值还是回零点,取决于BFM#5中的4位十六进制数值。其中0表示保持输出,1表示恢复到0