有问题的现场问题都是千奇百怪,但是正常的系统几乎都是相同的。
孔板测量蒸汽需要保证几条关键条件:
1、孔板的冷凝罐前要保证多余的凝结水能流回蒸汽管道,不能积水堵塞引压管;
2、冷凝罐后要保证引压管内的气泡能排到冷凝罐里,不允许有集汽;
3、一次门、二次门、三阀组、都必须工作正常,不能堵塞、泄露;
4、差压变送器必须工作正常;
这样再出问题一般就是二次侧的问题了,不属于现场仪表讨论范畴。
孔板测量是需要把差压信号开方的,在流量信号很小时,开方出来的结果就会出现比较大的误差,所以一般在小信号时都要做小信号切除,孔板一般在1%~5%;
因此在流量较小时出现直接到零的问题,因为那个信号本身没有意义,误差太大。
至于说“现场压力和百分数显示为负值”我是不太明白你的意思,压力补偿的变送器显示负值?还是流量差压变送器显示负值呢?
压力显示负值可能性太小了吧。
差压显示负值倒有可能,差压变送器零位没有校准,打开三阀组平衡阀,2分钟后 调校零位到4mA即可。