googlitao
项目内容:
高楼恒压供水系统,要采用变频调速方式自动调节水泵电机转速或加减泵。从而达到恒压供水...用水高峰期最多四个水泵就能达到需求、平时为了增加水泵的寿命会对水泵进行轮休、保证不间断供水
我是这样想的、在水管上安装压力传感器、把信号转换成4—20mA的标准信号传给PID控制仪,由控制仪得出调节参数送给变频器、再由变频器去调节水泵的转速、达到恒压供水、、
这个整体思路能行得通吗?需要考虑些什么问题呢?
blackdevil
直接用变频器的PID就可以了~
wxr5637791
gongkongybq
^_^你这个是典型的一托多循环变频控制模式,直接使用变频器就可以
谢谢了哈...
能告诉我怎样设置PID的参速吗?
兼职维修变频器
你买我们的机器就给你说怎么调,请关注公司网站WWW.TIEHI.COM
weixufeng2002
哥们,能具体点
谢谢,最好有相关的图纸
bogyq
herrick0
每个变频器的说明书上都有告诉你他的PID怎么设置。