交流接触器和电磁接触器的区别 点击:377 | 回复:1



八达自控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年4月04日
发表于:2009-04-04 22:42:44
楼主
我在越南一个工程碰到的问题,远程控制回路带有120V的感应电,在就地控制柜里施耐德的交流接触器(LC1D0610 线圈电压AC220V),就无法正常使用;而正泰的中间继电器(JZC4-22线圈电压AC220V)就可以正常使用;我很费解,希望能得到高手的指点,不胜感激!


楼主最近还看过



八达自控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年4月04日
发表于:2009-04-06 17:24:54
1楼
谢谢1楼的建议,这个办法能行得通,因为我们这样已经试过了。我就是不明白为什么正泰的中间继电器(JZC4-22线圈电压AC220V)就不会出现这种问题。