三菱变频器不显示之解说 点击:463 | 回复:4



benteng84

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:371
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2009-03-22 10:42:00
楼主
三菱变频器不显示的问题本人多次遇到,个人总结说出我知道一点点呀。三菱变频器的开关电源多是有振荡芯片M51996和其他一些元器件构成呀,一般可以检查M51996周围的电阻是否损坏,如果损坏了更换好的应该可以解决问题,如果都没损坏,应该要检查变频器后输出的整流管是否损坏。同时也应该注意变压器有没有损坏。



敬礼

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2009-03-22 11:05:18
1楼

在此向楼主的奉献,致以谢意。学习了!

LQDZ68

  • 精华:18帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:98帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2009-03-23 11:44:07
2楼
M51996周围的瓷片电容 也经常坏~

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师