这个变频器的断路器要选多大? 点击:459 | 回复:1



碧海蓝天7924

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-03-27 19:09:01
楼主
修了一台台达VFD-A/2.2kw/220v变频器,损坏原因是客户厂里的电工接了380造成的,修好我处试机正常,交付使用,今天打电话来说老是他跳断路器,到现场一看使用的是一只20A他断路器,看说明书厂家要求配40A的,但其电工死活不肯,说他们原来就这么大,拿回来也没查到问题,请各位高手帮帮忙,分析分析是啥原因?



狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-03-27 20:56:36
1楼

是不是20A的空开有毛病了,空开经常跳会造成热元件损坏