在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!



ts12345

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:326帖 | 2215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3943
  • 注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-26 08:59:14
1楼
断路器分断时间t<0.2s 但热稳定时间应加上继电保护等元件动作时间,故热稳定时间按3s计算