在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ts12345
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:326帖 | 2215回
年度积分:0
历史总积分:3943
注册:2008年2月13日
发表于:2009-03-26 08:59:14
1楼
断路器分断时间t<0.2s 但热稳定时间应加上继电保护等元件动作时间,故热稳定时间按3s计算