whs1
现有一台LCG40-1221B的椭园齿轮流时计,铭牌上的量程为1.5-15m3/h,输出信号为4-20mA,如在上位机上设定对应量程为1.5-15m3/h,显示出的数据相差甚远,请高度手指点应如设置量程。
广州恒睿达
最好还是问问厂家,应该可以找出原因的!
北京中瑞能仪表
看你常用量程一般用多大,
www.zrn360.com
千山独步
eaglesky
津海河
先测量一下所装流量计的输出电流:1、测没流量时电流是否是4mA;2、测一下加一定流量时的电流值,多测几点。可粗略判断流量计的线性情况。有时,设计参量与实际参量并不一致,一次仪表还要根据实际情况设置仪表参数的。
cilinder
要查一下线路是否存在干扰,屏蔽接地情况。
超人
你再去核对下,看铭牌上的量程指示,到底是不是出厂时候的最大设置,如果是,客户需要的量程要根据自己的需要自己设!!
小药罐
tanjianp
估计你的上位机没有设计开方模式
昨是今非
有可能是实际输出量程是0-15m3/h,量下电流核对下吧
zyp5447
lacus
stoneanrq
大鹏飞翔
mj仪表
上位机量程设置应为0到15,然后在上位机设置小流量切除,此回路上位机不能设置开方模式。