2001年,国际电气电子工程师协会开关设备委员会出台了C37.10.1标准:断路器检测指导原则。该标准指出,断路器检测方法应分为5个步骤:
1)故障类型和故障影响分析;
2)确定正确的监测对象来发现最可能发生的故障;
3)对设备可能发生的故障进行风险分析;
4)采用成本一利益分析来明确是采用在线监测还是周期检测;
5)决策制定。
该标准指出:SF6断路器的检测包括以下三个方面:工作电压下的各组件的检测,包括SF6气体密度和压力、触头温度的红外检测、触头磨损的检测;控制电路和辅助电路的检测,包括分、合闸线圈电流的检测以及辅助触头状态的检测;操作机构的检测,包括触能电机电流、机构运动情况、机构温度的检测。
该标准指出:油断路器的检测包括以下三个方面:工作电压下的各组件的检测,包括绝缘套管的检测、油状况的周期性检测、套管温度的红外检测、触头磨损的检测;控制电路和辅助电路的检测,包括分、合闸线圈电流的检测以及辅助触头状态的检测;操动机构的检测,包括压缩机电流、机构运动情况、油压状况、开关柜温度的检测。