安川G7变频器遇到的奇怪故障,请大家帮忙分析。 点击:635 | 回复:3



权典青衫

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2009-03-20 02:32:41
楼主

我们这有一台15KW的安川G7变频器今天出了点问题,三相380V供电正常,内部直流电压正常,电机正常,变频器无任何报警,启动停止前进后退指示灯均正常,但就是不管怎么开启,远控本控、频率大小,一起动总是输出0.08HZ,输出电压20V左右,电机可以转动,非常慢。  有一个异常现象就是最右下角有一个充电CHARGE指示灯在不规律的闪烁。请大家帮忙分析原因。

 




权典青衫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2009-03-20 02:34:13
1楼
我分析可能是驱动板损坏

蓝杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2009-03-20 14:45:54
2楼

充电控制回路问题

直流母线电压限幅

海盟路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2009-03-20 16:16:40
3楼

驱动板或者IGBT模块 二者其一