s7-200通讯问题 点击:355 | 回复:12



长征三号

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 910回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-03-08 21:47:27
楼主
我的手提电脑不带串口,我用RS232转换器和PLC连接,但是连接不上,请问高手们应该怎么解决,请帮助解决一下这个难题.,通讯应该怎么设置,在这里先谢谢了.



怒海孤鸿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2084
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-03-08 21:59:32
1楼

首先应该正确地安装USB转RS232适配器的驱动,最好能够让电脑自己检测到新硬件执行自动安装,直到设备管理器端口里面可以看到这个转换过来的COM口

然后就是PGPC的设置问题了,接口参数配置选中PC/PPI,然后双击属性,本地连接中选择对应的COM口(刚刚安装成功的)即可

武岗市

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-09 16:00:54
2楼
支持187.5K吗?详细点

HRBLTJ

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2009-03-10 07:16:34
3楼
首先,把S7-200编程电缆插电脑上,出现"发现新硬件后,在光驱里放上驱动光盘(随电缆带来的),安装上就可以使用了.再按如下设置就可以通讯了

雨中飞尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年2月16日
发表于:2009-03-10 09:49:27
4楼

安装驱动!

找准COM口就可以了!!

雨中飞尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年2月16日
发表于:2009-03-10 09:56:17
5楼
安装驱动!

找准COM口就可以了!!

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2009-03-10 21:49:43
6楼
USB转串口没什么好牌子,买时还是买带USB的编程电缆吧。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2009-03-10 21:52:07
7楼

如果买了,就参考 HRBLTJ的做就行了。

我用过S7-300的USB的编程电缆,同一个厂家的,同型号的,用一个驱动都不行,后来卸掉了,重装随新电缆带的驱动才行。 

随心缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2009-03-10 22:21:46
8楼

你可以用PCI转串口,哪挺好用的。

随心缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2005年1月02日
发表于:2009-03-10 22:23:20
9楼

USB转串口,有的不好用,你用PCI转串口,哪个好用。

 

长征三号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 910回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-03-10 22:49:56
10楼
谢谢大家的帮助今后要和大家多多多交流

liutaocool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 930回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1260
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2009-03-11 08:47:43
11楼

学习了!!!!

以后多交流!!!

lingyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年3月07日
发表于:2009-03-12 08:17:18
12楼

我用的USB转232的,然后连接S7200 CPU226的没有问题,编程下载\程序上传\在线调试什么的都没有问题。这个问题与USB转232的模块有关系.解决办法有:

1.最好有个方法确认您这根电缆好不好使,将232的2和3针短路,用串口工具试一下,如果这个都通不过,赶紧换线吧

2.仔细确认和S7200的连接,设置连接串口,波特率,PPI电缆的拨码,连接时使用自动所有的方式找S7200的CPU.

3..如果第2条不行的话,考虑重新换根电缆.不用再试了,不要再耽误时间,赶紧找其他方法解决吧