各位大虾:

     我用wincc flexible 2005,下位是S7-300,上位是TP270,从PLC传来一个bool变量,如果为1,在TP270上一文本显示“产品合格”,如果为0,显示为“产品不合格”,我在wincc flexible 2005用脚本总实现不成功,请教各位该如何实现?如果有相应脚本例子就更好了。如果有例子请发给我,我的email:jypdg@163.com , 谢谢!

 

 




哈哈嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2009-02-07 20:27:33
1楼

     用文本列可以实现

桎梏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2009-02-11 22:46:54
2楼
就是对"文本域"的动画"可见性"操作,当变量从0至1时可见,当变量从1至0时隐藏是吧?

我这样做了,模拟一个变量0\1变化,但是在模拟环境里运行得不到效果啊,文本根本不变化!

请问该如何解决?

谢谢!

哈哈嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2009-02-12 13:08:09
3楼

是文本列表 不是文本域

桎梏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2009-02-12 13:40:02
4楼
谢谢各位

已经解决了

原来不是模拟变量从0到1变化,而是0到0或者1到1变化才行