电压过高原因请教 点击:1559 | 回复:9



gdldq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2009-02-04 15:50:15
楼主

本人有一电源,工作原理为:交流220V经变压器变为14.8V,再经整流测得电压高达18-20V(多个万用表测得的值),带上负,负荷后测得电压达16V多,请教各位是何原因。我的设备要求电压为12V。




雨来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2008年6月10日
发表于:2009-02-04 17:11:46
1楼

整流前是交流有效值,整流后空载是有效值的根号2,多看书吧

gdldq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2009-02-04 17:32:52
2楼

多谢指教,书上讲的也不是根号2倍,好象是0。9倍,而且其铭牌上也标明是12V输出,带负荷后也高达16 V又作何解?

artq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年1月28日
发表于:2009-02-04 17:39:57
3楼

你的电源肯定有滤波电容,具体计算如下:

设输入的交流电压(有效值)为E,所接负载为RL,输出电压为UL(直流)
由于有电容滤波,其充放电作用,滤波后直流电压提高了.
当RL开路时,UL=√2E,当RL很大时,UL接近于√2E,
当接正常负载时,UL≈1.2E

郭庆党

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2009-02-04 18:45:12
4楼
电源的容量是多少,输出电流是多少,你的电源整流以后一定经过滤波了,不然电压不会提升,电源容量大输出电流小,电压就会高一些。楼主电源用在什么场合,滤波电容取消以后,输出电压就会降低到12伏了。.

转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2009-02-05 20:09:05
5楼
还有一点,你的输入电压是多少,你量过吗?有的地方可以到230.

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2009-02-05 20:29:41
6楼
有滤波电容后,电压提升了。

zxp18

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2007年8月18日
发表于:2009-02-05 20:36:03
7楼

在滤波电容后面加一个三端稳压块7812,看能否达到你所需要的12V

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-02-05 22:12:03
8楼
未必是实际电压不准,可能与使用的测量万用表类型有关,一般数字表和磁电系指针表都会测出楼主所说的情况-----直流出的电压偏高,而当你使用一个整流系电压表或万用表测量时,示数就正常了!假如不采用整流系指针表测量,那就按照 1.333的整流系数去计算、选择交流电压,而不是大家公认的、教科书里面写的----0.9。例如,设备要求电压为DC12V,那么控制变压器输出端子的电压最好是12 / 1.333=9(V);而不是12 / 0.9=13.333(V)

五花马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2006年8月15日
发表于:2009-02-06 09:55:12
9楼
piston说的完全正确。高手。