首页 上一页 1 2 下一页 尾页

压力变送器不准 点击:2211 | 回复:23



江继峰

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:341
  • 注册:2008年3月30日
发表于:2009-01-25 19:24:18
楼主
我们公司过年停车.可有个压力显示却为18%.查现场仪表(罗斯梦特)压力变送器.用万用表量输出电流为24MA.我晕咯.可控制室显示却是18%也就是输出不到8MA.你们回说可能通道问题.可我用HART375校验的时候375显示才3.9MA....这下我糊涂了.375显示输出为3.9MA...万用表显示是24MA...我都不知道是那个准了
(



ozxjo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2009年1月24日
发表于:2009-01-27 09:03:28
1楼

先找个标准MA信号,查一下万用表这个档是不是正常?再用375校一块正常使用的压力变送器,查一下看看是不是也能对应上DCS上的显示值,这样就可以看出到低谁有问题

rentao1889

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年2月05日
发表于:2009-02-05 23:40:12
2楼

这是非常简单的问题:

1.因为万用表的电流档从来都是最不可信的一个功能。万用表最值得依赖的是电压、电阻两档。
2.方法:一,在电源回路中串入一个250欧姆的电阻,用万用表测量电阻两端的电压,计算出电流即可。
    二、将变送器输出显示方式改为压力显示,让其显示补票压力值,看其是否为0,如果为零,说明18%的输出是量程设定不档,更改量程即可。
    三、如果更改显示后,显示仍不为0,应看量程设定值,计算其值是否正确。
    四、如果量程正确,是从0~X,则说明变送器有漂移。 

Penn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2006年5月18日
发表于:2009-02-06 08:14:59
3楼

有可能是你的量程设置出现问题, 最大的可能性你用的是假的罗斯蒙特的表, 有不少假的表在做完量程迁移后不具有掉电记忆功能, 掉电后量程又会恢复到原始设置。 检查看看你的表, 有不少网站上有真假表的判断方法。

其余判断处理的方法, 楼上的两位已经说的很好了!

whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-02-06 11:25:57
4楼
最简单的方法是接上一标准信号,看看显示对不对,就能确定是不是表的原因。

plq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-02-06 12:15:50
5楼

拆去找地方用标准信号源校验一下,我们这儿一般这样做!

xujunyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年1月01日
发表于:2009-02-06 20:16:24
6楼

变速器的接线端子模块可能坏了

黄昏前

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2009-11-10 20:50:00
7楼

万用表测法肯定有误,不然误差不可能那么大。

廖船

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年12月07日
发表于:2009-11-16 17:31:54
8楼

 

变送器问题。。 需要从新调试。。

刘爱冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2009年4月20日
发表于:2009-12-24 13:39:46
9楼
换我家的,北京雷萨德仪器仪表有限公司  13717545901  QQ1025917796  刘先生 欢迎来电咨询

snblftdj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年12月23日
发表于:2009-12-24 18:33:11
10楼

先用信号发生器给显示仪表4~20mA,看是否为显示仪表故障,若不是就在找另外一个万用表在量一次,看是否电流也一样,若不是有条件的话将变送器拆回检验,变送器如果是好的话,基本可以判定为导线有故障或有较强的干扰

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-01-03 09:49:22
11楼

信号传输过程可能出现分流现象。如压力变送器仪表后盖是否接触接线端子,信号线绝缘损坏。

转行好难

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:23帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2004年12月12日
发表于:2010-01-04 20:08:13
12楼
回复内容:
对:rentao1889 关于

这是非常简单的问题:

请问: 串入250电阻后得到的电压值再除以电阻值,得到的数值是否就是应该为变送器正确的输出值

zhjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:495
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2010-01-07 13:00:13
13楼

排污门打开,泄压到零,不就搞定了!

kaimendaji_gkw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年1月08日
发表于:2010-01-08 10:21:26
14楼

赶来报道,着学习气氛很好.

yokogawa_eja

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月08日
发表于:2010-01-08 12:59:11
15楼
换我家的,南京伊克塞德自动化有限公司 EJA变送器江苏甲级代理。电话:15895890972  QQ382252938  卢先生 欢迎来电咨询

eilian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2007年9月14日
发表于:2010-01-10 21:51:36
16楼
回复内容:
对:转行好难 关于回复内容:
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2009年2月25日
发表于:2010-01-15 11:32:33
17楼

回路检查,先单校变送器,在系统联校

神奇88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 613回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1244
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2010-01-16 15:59:20
18楼
重找个表看下,先确定哪个是准确了。

詹先生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2003年7月31日
发表于:2010-01-18 12:05:09
19楼
我司代理日本VALCOM的压力和称重传感器,亚洲最专业制作压力和称重传感器的品牌,如有需要请与我联系:QQ:961239285

hrtmry1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2008年11月08日
发表于:2010-01-18 12:22:31
20楼
【买】收购:6ES7315-2AG10-0AB0
产品图片: 未提供图片
型号: 6ES7315-2AG10-0AB0
数量: 10
描述: 深圳地区 本公司长期现金收购西门子PLC,有积压余货,工程剩货的朋友与我联系,型号包装不限,数量不限!!!! E-MAIL: 249969882@qq.com 电话:13266600205, QQ:249969882 0755-29031012 黄工

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页